欢迎来到专业的微胜文档网!

注册登陆 我要投稿
当前位置:微胜文档网>范文大全 > 公文范文 >

消防安全调研风险评估报5篇

日期:2022-09-24 10:40:03 来源: 网友投稿

消防安全调研风险评估报5篇消防安全调研风险评估报 消防安全评估报告 文档仅供参考 合同编号: JHXF0315-2H 消安评报字()第 JHXFPG0317-2H号 消 防 安 全 评下面是小编为大家整理的消防安全调研风险评估报5篇,供大家参考。

消防安全调研风险评估报5篇

篇一:消防安全调研风险评估报

安全评估报告

 文档仅供参考

 合同编号:

 JHXF 0315-2H

 消安评报字( )第

 JHXFPG0317-2H 号

  消

 防

 安

 全

 评

 估

 报 报

 告

 委托单位:

 项目名称:

 评估单位:

 文档仅供参考 报告时间:

  评

 估

 报

 告

 说

 明:

 1 1 、消防安全评估主要针对委托项目的 4 4 个方面进行考核评估:

 a a 、消防安全综合管理体系评估;b b 、建筑总平面布置及建筑防火评估;c c 、建筑消防设施评估;d d 、建筑电气防火安全评估。

 消防安全评估总分值为 0 1000 分,以上 4 4 个方面各占总分的 25% 。

 2 2 、本评估报告采用等级评定的办法进行。报告结论将消防安全等级划分为 A A 级、B B 级、C C 级、D D 级、E E 级共 5 5 个级别。其中:

 A A 级 :总分 1 951 分- -0 1000 分,消防安全评估为优(即建筑消防安全性很高,消防基础配套设施和管理体系完全符合国家相关法律法规的标准,无重大火灾隐患的);

 B B 级:总分 0 900 分- -0 950 分,消防安全评估为良好(即消防安全性较高,消防基础配套设施和管理体系比较符合国家相关法律法规的标准,无重大火灾隐患的);

 C C 级:总分 0 800 分- -9 899 分,消防安全评估为基本合格(即消防基础配套设施基本符合国家相关法律法规的标准,但消防安全管理体系方面不够健全,以后需要进一步加强 和完善的;或有健全的消防这全管理体系,消防基础配套设施虽存在一些小瑕疵,评估期间委托单位经动整改已基本符合国家相关法律法规的标准的);

 D D 级:总分 0 600 分- -0 800 分,消防安全性较差,存在火灾隐患的可能性较大,消防安全评估为不合格。(即已有部分消防安全配套设施,但数量或质量不符合国家相关法律法规的标准,需要尽快进行整改的;或虽已有部分消防安全配套设施,但无健全的消防安全管理体系,需要尽快建立和完善的);

 E E 级:

 总分 0 600 分以下(不含 0 600 分),消防安全性非常差,存在重大火灾隐患,消防安全评估为严重 不合格。(即如无消防配套设施或消防枰套设施的数量质量基本不符合国家相关法律法规的标准,以及无消防安全管理体系,需要立即停业整顿的)。

 3 3 、本评估报告旨在如实反映委托方之评估项目在评估其间的消防安全状况,协助委托单位提高消防安全意识,重视和积极参与消防安全工作,不对评估项目将来的可能出现的未知情况做出任何任意的预测。

 4 4 、本评估报告有效期一年,若委托方在项目评估工作完成后的有效期内擅自改变本评估报告项目的结构、消防设施或使用范围,本评估报告自动失效。

 5 5 、未加盖评估单位的《消防安全评估专用章》的评估报告无效; 涂改无效;复印件如未加盖评估单位的《消防安全评估专用章》无效。

 6 6 、如委托方对本评估报告有异议,请及时与评估单位联系。

 评估单位地址:

 泉州市丰泽区田安北路 煌星大厦 C C 区 区 6 1116 室

 电话:

 传真:

 文档仅供参考

  目

 录

 一、消防安全评估报告 ……… ……………………………… …………… …… … ……… ……2 2

 二、总平面布局图………………………………………… … … …………… … ……… ………3 3

 三、消防安全管理体系评估……………………… …………… …………… … … ……… ……4 4

 四、 消防安全评估分项……………………………… …………… ………… … … ……… ……5 5

 4.1 福建峰达轻纺有限公司服装厂房………………… …………… … … ……… ……… 5

  4.1.1 服装厂房建筑防火评估………………………… … … …………… …… ……… ……5 5

 2 4.1.2 服装厂房建筑消防设施评估(1 1 )…… … …… …………… …… ……… ……6 6

 2 4.1.2 服装厂房建筑消防设施评估(2 2 )………… … …………… … …… …………7 7

 2 4.1.2 服装厂房建筑消防设施评估(3 3 )……………… … … …………… …… ……8 8

 2 4.1.2 服装厂房建筑消防设施评估(4 4 )…………… … … … …………… … ………9 9

 3 4.1.3 服装厂房电气防火……………………… … …… …………… ……… ……… 10

 2 4.2 福建峰达轻纺有限公司服装厂房(二期)……… …………… … … …… ……… … 11

 1 4.2.1 服装厂房(二期)建筑防火评估……………… … …………… …………… 12

 2 4.2.2 服装厂房(二期)建筑消防设施评估(1 1 )……… …………… … … ……

 1 12 2

 4.22 .2 服装厂房(二期)建筑消防设施评估(2 2 )……… … …………… ………

 1 13 3

 2 4.2.2 服装厂房(二期)建筑消防设施评估(3 3 )……… … …………… ………

 1 14 4

 2 4.2.2 服装厂房(二期)建筑消防设施评估(4 4 )

 ……… …………… …………

 15

 3 4.2.3 服装厂房(二期)电气防火…………………… …………… ……………… 16

 3 4.3 福建峰达轻纺有限公司织造厂房…………… …………… ………………………… 17

 1 4.3.1 织造厂房建筑防火评估……………………… …………… ………………… 17

 2 4.3.2 织造厂房建筑消防设施评估(1 1 )…………… …………… ………………

 18

 2 4.3.2 织造厂房建筑消防设施评估(2 2 )…………… …………… ………………

 19

 2 4.3.2 织造厂房建筑消防设施评估(3 3 )…………… …………… ………………

 20

 2 4.3.2 织造厂房建筑消防设施评估(4 4 )………………… …………… …………

 21

 3 4.3.3 织造厂房电气防火………………………………… …………… …………… 22

 五、 评估依据(依据国家有关消防规范)……………………… …………… ……………… 23

 文档仅供参考

  一、

 消

 防

 安

 全

 评

 估

 报

 告

 消安评报字(

 )第

 JHXFPG0317 — 2H 号

 日

 期:

 3 03 月 月 7 17 日

 委托单位概况

 评估项目名称

 有限公司消防安全评估

 地

 址

 东滨工业区

 联

 系

 方

 式

 评

 估

 面

 积

 0 33908.60 平方米

 项

 目

 分

 类

 服装厂房、织造厂房、服装厂房(二期)

 消防安全责任 人

 消防安全管理人

 评

 估

 时

 间

 3 03 月 月 5 15 日 ----

 3 03 月 月 7 17 日

 消防安全等级

 及分数

  C C 级、0 870 分

 评估意见

 和建议

 消防安全评估意见:

 评估期间该单位消防设施基本符合厂房的设计和使用需 求,具备基

 本的消防安全管理措施,评估意见为:

 基本合格 。

 仍尚余部分消防安全工作待加强和提高,详见消防安全建议。

 消防安全建议与要求:

 1 1 、应建立完善的消防安全管理体系,加强职工消防安全知识培训,每季度定期组织职工进行消防演练,使职工熟练掌握消防器材的使用方法,提 高职工在火灾发生时的逃生、自救能力。

 2 2 、必须确保所有的消防通道畅通无阻,严禁在消防通道堆放杂物,严禁在消防通道口安装妨碍紧急逃生的门、锁等设施、如因防盗需要应在消防通道处安装消防专用的紧急逃生门及逃生锁。

 3 3 、加强职工电气防火安全管理和教育工作,保证电气设备用电安全,对可能出现或存在的电气安全隐患进行定期排查。

 4 4行 、应配备专职消防员对厂区进行 4 24 小时不间断的巡查并做好巡查记录,以求在第一时间里发现火灾隐患或火情并及时处理。

 5 5 、继续加强厂区电气防火安全管理和教育工作,保证电 气设备用电安全,对可能出现或存在的电气安全隐患进行定期检查。

 6 6 、严禁在厂区或厂区附近堆放易燃易爆和有毒物品。

 备注

 1 1、 、 分项评估情况详见《单位消防安全等级直接评估记录表》

 2 2 、《消防安全评估报告》一式三份,一份送达给被评估单位,一份由评估机构留存;一份送消防支队备案。

 文档仅供参考

 主检人:

  张金伙

 审核人:

  吕久海

  单位消防安全等级直接评估记录表

 二、总 平 面 布 局 图

 日期:

 03 月 月 17 日

  建筑数量

 3 3 栋

 文档仅供参考 防火间距

 不符合规范

 消防车道

 符合规范

  主检人:

 张金火

 审核人:

 吕久海

  此页为厂区平面图

 文档仅供参考

 此页没有页面编号 单位消防安全等级直接评估记录表

 三、

 消防安全管理体系评估

  日期:

 03 月 月 17 日 序

 号

 检查项目

 评估期间现况

 评估扣分

 1 1

 消防安全制度消防安全操作规程

 健全

 2 2

 单位、部门、岗位消防安全责任人

 明确

 3 3

 对员工经常的消防安全教育

 有

 4 4

 定期防火检查

 有

 5 5

 整改火灾隐患

 元

 6 6

 消防设施定期检测、维修制度

 不到位

 5 5

 7 7

 疏散通道、安全出口管理

 不到位

 10

 8 8

 单位防火 档案

 无

 9 9

 每日防火巡查

 无

  5 5

 10

 职工定期消防培训

 无

  11

 重点工种人员持证上岗

 无

 文档仅供参考 12

 灭火疏散预案

 无

  13

 消防中心值班

 无

  主检人:

  张金伙

  审核人:

  吕久海

  单位消防安全等级直接评估记录表

 四、

 消防安全评估分项 4.1 福公司服装厂房 4.1.1 服装厂房建筑防火评估

 日期:

 03 月 月 17 日 建筑名称

 公司服装厂房

 结构类型

 框架结构

 建筑面积

 12795.35平方米

 楼层高

 2 22.62 米

 楼层数

 五层

 序号

 检查项目

 评估时的现况

 评估扣分

 依据条款

 1 1

 建筑耐火等

 级和用途

 一级、服装厂房

 2 2

 安全出口

 2 2 个

 10

 GB50016 —

 第 第 3.7

 3 3

 楼梯

 2 2 个

 GB50016 —

 第 第 3.7

 4 4

 防火门

 8 8 个

 GB50016 —

 第 第 3.7

 5 5

 防火卷帘

 无

 6 6

 自然排

 烟窗口

 正常

 GB50016 —

 第 第 3.7

 7 7

 疏散指

 未标志

 9 29 个

 4 4

 GB50016 —

 第 第 3.7

 其它记

 文档仅供参考 录情况

 主检人:

  张金伙

 审核人:

 吕久海

  单位消防安全等级直接评估记录表

 4.1.2 服装厂房建筑消防设施评估(1 )

 日期:

 03 月 月 17 日 建筑名称

 限公司服装厂房

 结构类型

 框架结构

 建筑面积

 12795.35

 平方米

 楼层高

 22.2 62 米

 楼层数

 五层

 序号

 检查项目

 评估时的现况

 评估扣分

 依据条款

 1 1

 灭火器

 4 24 个 个 C 4kgABC 干粉灭火器

 0 70 个 个 C 8kgABC 干粉灭火器

 1 1 个 个 C 35kgABC 干粉灭火器

 GB50140 —

 第 第 6.1 、7.1

 2 2

 应急照明

 4 24 盏

 6 6

 GB50016 —

 第 第 11.3

 3 3

 消防电源

 无

 文档仅供参考 4 4

 室内消火栓

 5 45 个

 6 6

 GB50016 —

 第 第 8.3

 5 5

 室外消火栓

 无

 主检人:

  张金伙

  审核人:

 吕久海

 单位消防安全等级直接评估记录表

 4.1.2 服装厂房建筑消防设施评估(2 )

 日期:

 03 月 月 17 日 建筑名称

 公司服装厂房

 结构类型

 框架结构

 建筑面积

 12795.35

 平方米

 楼层高

 2 22.62 米

 楼层数

 五层

 序号

 检查项目

 评估时的现况

 评估扣分

 依据条款

 6 6

 消防水箱

 1 1 个

 4 4

 GB50016 —

 第 第 8.4

 GB50084 ---

 第 第 10.3

 7 7

 消防水池

 无

 G G B50016 —

 第 第 8.6

 8 8

 消防水泵

 无

 GB50261 —

 第

 4.5

 文档仅供参考 9 9

 水泵接合器

 1 1 个

 GB50084 —

 第 第 10.4

 10

 火灾自动

 报警系统

 0 10 个声光报警器

 主检人:

  张金伙

  审核人:

 吕久海

 单位消防安全等级直接评估记录表

 4.1.2 服装厂房建筑消防设施评估(3 )

 日 日 期:

 03 月 月 17 日 建筑名称

 司服装厂房

 结构类型

 框架结构

 建筑面积

 12795.35

 平方米

 楼层高

 2 22.62 米

 楼层数

 五层

 序号

 检查项目...

篇二:消防安全调研风险评估报

2 2022 年上半年全区消防安全风险分析评估情况的报告 xx 区人民政府:

 为认真分析全区消防安全状况、查找当前消防工作存在的突出问题和薄弱环节,坚持问题导向、精准发力,全面提升我区消防安全管理水平,根据上级规则,我大队关于 2022年上半年全区消防安全工作进行了研判和综合评估,现报告如下:

 一、火警、火灾形势分析 截止 2022 年 6 月 30 日,全区共接报火警 xxx 起,死亡x 人,受伤 x 人,火警数与去年同期相比下降了 xx.xx%;火灾事故起数 xx 起,与去年同期相比下降了 xx.xx%;全区未发生有社会影响的火灾事故,全区消防安全形势持续平稳。

 (一)全区各乡镇(街道)火警、火灾情况 全区各乡镇(街道)火警、火灾统计表 序号 乡镇(街道)

 火警情况(1-6 月份)

 火灾情况(1-6 月份)

 2022年 2021度 同比% 2022年 2021年 同比% 1 xx 街道 51 43 15.69 3 3 0 2 xx 街道 13 17 -30.77 3 4 -25 3 xx 街道 41 55 - 3 5 -40

 34.15 4 xx 街道 24 46 -91.67 3 6 -50 5 xx 街道 28 36 -28.57 4 7 -42.86 6 xx 街道 19 26 -36.84 7 1 600 7 xx 街道 17 15 11.76 3 2 50 8 xx 街道 19 24 -26.32 6 1 500 9 xx 镇 32 33 -3.13 3 7 -57.14 10 xx 镇 11 13 -18.18 2 2 0 11 xx 镇 10 8 20 2 2 0 12 xx 镇 13 22 -69.23 1 5 -80 13 xx 镇 12 13 -8.33 2 2 0 14 xx 乡 3 2 33.33 0 1 -100 15 xx 乡 2 4 -100.00 1 0 100 16 xx 乡 2 5 -150 0 2 -200

 17 xx 乡 1 3 -200 1 1 0 18 xx 乡 4 9 -125 0 0 0 19 xx 乡 0 1 -100 0 0 0 核计 302 375 -24.17 44 51 -13.73 备注:火警、火灾依照全国火灾统计系统诀别表述为轻微火灾、非轻微火灾。

 上半年警示教育火灾事故:

 1 月 15 日 15 时 02 分,xx 区 xx 街道 xx 市 xx 机械有限公司二层南侧油漆发生火灾,过火面积约 10 平方米,起火原因为油漆桶搅拌进程中产生静电电火花引发火灾事故。

 2 月 12 日 01 时 43 分,xx 区 xx 街道 xx 村 xx 堂发生火灾,过火面积约为 20 平方,起火原因为电气线路短路。

 2 月 13 日 06 时 05 分,xx 区 xx 街道二环西路广汽传祺4S 店发生火灾,过火面积约为 10 平方米,起火原因为员工操作不当引起火灾。

 2 月 20 日 14 时 24 分,xx 区 xx 镇 xx 居 xxx 民房发生火灾,过火面积约为 15 平方,起火原因为电气线路短路。

 3 月 4 日 07 时 59,xx 区 xx 街道 xx 山上佛堂发生火灾,过火面积 10 平方米,起火原因为余火复燃。

 3 月 5 日 10 时 06 分,xx 街道标力工地宿舍板房发生火灾,过火面积为 80 平方,起火原因为电线短路。

 4 月 29 日 10 时 05 分,xx 区 xx 街道 xxx 村 xx 号民房发生火灾,过火面积为 120 平方,起火原因为电线短路。

 5 月 3 日 03 时 10 分,xx 区 xx 街道 xx 路 xx 宾馆二楼发生火灾,过火面积约 20 平方来,起火原因为人为纵火。

 6 月 1 日 10 时 47 分,xx 区 xx 街道 xx 街的 xx 粮站内的仓库发生火灾,过火面积 50 平方米,起火原因人为在仓库内用打火机测试燃料油。

 6 月 15 日 03 时 58 分,xx 区 xx 街道 xxx 村 111 号 xx市 xx 塑料厂发生火灾,过火面积 15 平方,起火原因为插线板电气故障引燃附近纸板箱。

 6 月 26 日 14 时 13 分,xx 区 xx 镇 xx 村 xxx 经营的树脂仓库发生火灾,过火面积约 40 平方米,起火原因电气线路故障。

 (二)全区火警、火灾事故分析。

 从起火场所看:2022年1月1日0时至6月30日24时,全区火警 302 起,建构筑物内火警 117 起,占比 38.74%;非建构筑物(囊括室外电气线路、配电柜、露天堆垛、露天农业生产场所、绿化带等)78 起,占比 25.83%;交通工具(囊括货车、客车、私家车、工程车、农用车、电动自行车等)42 起,占比 13.9%;垃圾废弃物回收处理存放场所 41起,占比 13.58%。从建构筑物火警看:建构筑物内火警 154起,其中居住场所(囊括民房、出租房、员工集体宿舍等)

 116 起,占比 75.32%;厂房 24 起,占比 15.58%;其他,宾馆饭店 2 起,占比 1.3%;施工工地 2 起,占比 1.3%;民间信仰场所3起,占比1.95%;娱乐场所1起,占比0.65%;办公场所 1 起,占比 0.65%;机房 1 起,占比 0.65%;粮食店 1 起,占比 0.65%;经营性小场所 2 起,占比 1.3%;汽车库 1 起,占比 0.65%。从建构筑物火警起原因看:电气故障火警 68 起,占比 44.16%;生活用火不慎 48 起,占比31.17%;生活用火不慎和电气故障是主因,总共占比75.33%;此外,烟头等遗留火种 16 起,占比 10.39%;违章作业、生产设备故障火警 11 起,占比 7.14%;玩火 4 起,占比 2.6%;放火 2 起,占比 1.3%;静电 1 起,占比 0.65%;烟花爆竹 1 起,占比 0.65%;自燃 2 起,占比 1.3%;其他原因 1 起,占比 0.65%。

 (三)火警、火灾区域分布情况。

 1 月 1 日 0 时至 6 月 30 日 24 时,在 302 起火警当中,火警数最多的乡镇(街道)前五位是 xx 街道(51 起)、xx街道(41 起)、xx 镇(32 起),xx 街道(28 起),xx 街道(24 起);除 xx 乡(增长 33.33%)、xx 镇(增长 20%)、xx 街道(增长 15.69%)、xx 街道(增长 11.76%),其他乡镇(街道)火警数同比都有不同程度的下降。

 二、上半年“五大领域”消防安全工作及主要风险分析

 2022 年上半年,全区深化“五大领域”攻坚行动,紧盯居住出租房、高层建筑(老旧小区)、人员密集场所、专业市场和“九小场所”、生产企业等火灾防控“靶心”,推动教育、民政、卫健康等部门开展行业系统内消防安全管理标准化工作,推进重点镇街消防安全达标创建,全面发动基层力量开展常态排查、治乱除患,敦促行业部门和社会单位开展火灾隐患自查自纠,并且针关于居民住宅、居住出租房、小区开展“三清一整顿”。

 (一)居住出租房。上半年,全区共排查出居住出租房35700 家,其中 10 人以上 3307 家,10 人以下 32393 家,已敦促整改火灾隐患 8845 余处。全市居住出租房落实“党政主导、镇街主抓、村居实施、房东主责、房客履约”居住出租房屋“两维码”门牌、“旅馆式”管理,在 xx 市“房管通”实行红、黄、绿、灰的“四色”动态管理。目前,平台维持和出租房消防管理稍有弱化,公安、部门协同未形成有效合力,有待下一步 xx 区的“租省心”打通 xx 市“房管通”发挥更大作用和有力推进整顿。

 (二)高层建筑(老旧小区)。xx 区共有高层建筑 685幢,其中高层公共建筑 34 幢,高层住宅建筑 93 小区 645 幢,高层工业建筑 6 幢。全区高层建筑实行 ABC 等级化管理,其中 A、B 等级高层建筑 533 幢,目前仍有 C、等级高层建筑152 幢,主要集中在高层住宅小区。上半年,我区推进 11 幢

 C、级高层住宅小区完成整顿任务,C、高层住宅推进难的主要原因是业主未落实主体责任不愿消防投入、物业服务合同约定不明确和物业服务企业履职不到位、整改资金筹集困难、老旧高层消防设施已进入频繁损坏暴发期、电动自行车充停场所配建不足等问题。全区有老旧小区 7 个,前期虽投入资金关于老旧小区消防安全提升改造,但是投入资金和公共消防设施建设和维持、维修难以为续。

 (三)人员密集场所。全区共排查人员密集场所 467 家,敦促整改火灾隐患 549 处。上半年,我大队组织吾悦广场 5万平方米以上的大型商业综合体消防标准化达标创建“回头看”,推进 6 家 2 万平方米以上的商业综合体创建达标,目前存在部分村集体、国有的商业综合体租赁后无统一的管理机构和管理人,未有效关于入驻商铺开展消防管理,未按规则履行房东消防安全职责规则。上半年,我大队上报公众云集场所违规使用聚氨酯泡沫彩钢板被 xx 市“七张问题清单”录用,并且即时查处奥特莱斯、天堂休闲中心、可易商贸等21 家单位,下达临时查封决定书 10 份,拆除违规使用的聚氨酯泡沫彩钢板 6.3 万平方米,仍全区违规使用聚氨酯泡沫仍然屡禁不止,杭州临平区“6.9”冰雪大世界火灾事故中表明违规使用聚氨酯泡沫材料导致后果令人震慑。

 (四)专业市场和“九小场所”。全区共有专业市场 10家,“九小场所”19862 家,上半年我区主动上报“九小场

 所”消防安全被省级“七张问题”录入,全区开展雷霆行动敦促整改火灾隐患 3.72 万处。我区又在 7 月份集中开展 xx区“九小场所”消防安全整顿巩固提升月活动,重点做好查而不改的问题,坚持全面网格排查、落实“两类责任”、逐级签字背书、逐一责任捆绑销号,乡镇(街道)主要领导和分管领导包干任务重的村(居),努力实现“九小场所”消防安全管理从被动落后到示范引领。

 (五)生产企业。全区共排查生产企业 3561 家,其中规上企业 522 家,小微企业 2854 家,多业态厂房 185 家,敦促整改火灾隐患 2356 处,积极推进企业安全生产标准化创建达标工作,创建率 90%以上。目前,我区仍有村留地建设的厂房多数未经消防设计、施工,先天性火灾隐患严重;部分厂房违章搭建占用防火间距、消防车通道或影响灭火求援;部分厂房随意分隔出租造成安全疏散条件不足、擅自改变用功能用途和提升火灾危险性、随意夹层加层或增加办公仓储功能,这些属于正在整顿的“厂中厂”隐患。

 三、消防安全领域暴发出来的新问题、新情况 当前,党中央明确当前工作重点是“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。习近平总书记强调了统筹发展和安全,批示和指示开展大排查大整顿、城市消防安全、自建房整顿等安全生产和消防领域的重点工作,省、市密集下发了

 一系列的消防安全工作部署,这些重点工作与我们近年来全国火灾事故暴发出来的问题、短板相互印证。

 (一)自建房。在自建房领域,2018 年至今,全国发生的 11 起重大亡人火灾,有 8 起发生在自建房、小作坊和小单位小场所,占比达73%;全国发生的345起较大亡人火灾,有 313 起发生在自建房、居民住宅、小作坊和小单位小场所,占比达 91%。上半年,全省发生较大火灾事故 6 起,其中有5 起较大事故发生在自建房。农村地区部分自建房屋多数凭经验施工,违规扩建、违章加层等现象时有发生,前店后宅、下店上宅、家庭作坊等生产经营场所与居住场所未实现分离建设,衍生“三合一”和“群租房”火灾隐患十分突出。xx市下发的《加强农村住房建设管理的通知》中明确新建立地式农村自建房建筑层数原则上不超过 3 层、檐口高度不超过11.5 米及楼梯间开窗或采用防烟楼梯间设置。我大队建议乡镇(街道)人民政府关于农村建房挂牌施工,接受群众监督,确保从源头上消除违章违法搭建、加层,关于有条件的农村鼓励实施“立改套”工程,实现生产经营用房与生活用房分离建设,关于村民自建房鼓励采取乡镇(街道)政府出具的施工图纸供村民选择,确保建筑契合消防安全条件,源头上消除隐患。

 (二)城市消防安全。随着城市的快速发展,高层地下建筑、商业综合体、物流仓储、大空间厂库房、老旧建筑等

 消防领域问题集中暴发,需引起我们党委政府的高度重视。2017 年,伦敦大火造成 58 人死亡,英国首相梅在事发一年后引咎辞职。国务院安委会部署了高层建筑、城市综合体领域的消防安全专项整顿,下发警示教育片《伦敦大火、警示中国》,要求把消防安全提升到关于执政能力、长久执政、社会稳定的大局来抓。今年,应急部消防局下发《加强城市消防安全工作的指导意见》(应急消〔2022〕85 号)强调落实城市消防计划,统筹解决老旧建筑、电动自行车、聚氨脂泡沫保温等历史遗留问题,开展行业标准化管理,推进基层消防监管力量建设等二十四条意见。针关于全国高层建筑火灾暴露出来的问题,国务院安委办发文 2022 年 7 月至 2023年 6 月开展高层建筑重大火灾风险专项整顿。

 (三)小微企业园区。2018 年 1 月,xx 市为吸取多起较大以上亡火灾事故教训,提出要以铁的决心全面推进传统产业优化升级,提出“彻底告别‘三合一’、小微企业进园区、民房群租旅馆化、职工住进宿舍里”的总思路,一举改变 xx 市传统产业“低小散”格局。在当前“三改一拆”大背景下和安全生产及消防、环保等问题上,小微企业园区很好解决了民营经济和小微企业生存发展的问题,规矩了消防安全管理,但小企业“重生产经安全”的意识突出导致隐患越发集中,多产权多业主分隔导致消防安全管理难度加大,生产储存经营办公等功能混为一体“多合一”隐患致灾致险

 因素加剧。近些年来 xx 市小微企业园火灾事故和后果不断显现,如 2022 年 3 月 28 日,椒江区聚星科创园区 xx 非常新能源科技有限公司发生火灾事故,企业违规将在小微园区内设置含有 90%以上金属镁的甲、乙类的易燃易爆生产车间,该厂房业主购买后出租使用,业主和使用人主体责任落实不到位。目前国家相关消防技术标准和规矩及上级文件均没有关于小微企业园区消防安全技术标准有明确的具体要求,我们设置小微企业园区的出发点是从源头上消除火灾隐患,绝不是小微企业的火灾隐患只是简单的从一处到另一处进行转移。我们认为有必要关于小微园区这种新生事物设置消防技术标准和要求,从源头消除绝大多数火灾隐患,实现小微园区消防安全可防可控。

 (四)电动自行车。2021 年 12 月,全国人大调研《消防法》实施情况,提及与经济奇迹相比,消防基础落后,欠账较多,尤其是城市的高层建筑、城市综合体管理能力弱,农村的消防基础薄弱标准低,文中大篇幅前后三次提到电动自行车作为新兴风险和挑战的典范领域,已经成为亡人的重大因素,迫切需要立法解决。《xx 省电动自行车管理条例》第十四条、第十五条规则:县级以上政府将电动自行车停放区域纳入城市道路、住宅小区、单位建设计划,关于已建小区的单位未建充电桩要增设。《xx 省消防条例》第三十一条规则:企事业单位、住宅小区、居住人数较多的出租房依照

 谁建设谁使用谁建设的原则配置电动自车充电桩,乡镇(街道)政府关于住宅小区、村(社区)、出租房集中区域充电桩建设定期开展监督检查。xx 市消安委发文明确建设任...

篇三:消防安全调研风险评估报

2x 年上半年 xx 县消防平安形势分析评估报告 xx 县人民政府:

 今年上半年以来,在县委、县政府的关怀支持下,在各相关部门的共同努力下,全县消防工作取得了较好成果,社会化消防平安水平大力提升,火灾隐患整治呈现良好态势,各部门认真履行消防平安管理职责,严格落实消防平安责任,全面强化消防平安措施,确保了全县整体消防平安形势持续稳定,为全县经济持续进展奠定了良好的消防平安基础。为总结经验,查找不足,现就全县 202x 年上半年消防平安形势分析研判和综合评估状况汇报如下:

 一、辖区基本状况 xx 县下辖四镇(立岗镇、金贵镇、习岗镇、洪广镇)一乡(常信乡)一街道办(习岗街道办事处)、三个工业园区(德胜工业园区、银川市生物科技园、生态纺织产业园),辖区面积 x 平方公里,人口x 万人。消防大队主要担负 xx 县东至黄河边、南至八里桥、西至 xx山、北至平罗县的灭火救援和防火监督检查工作,辖区现有重点单位x 家,其他各类场所 x 余家。

 二、重大火灾隐患状况及分布现状 202x 年新增重大火灾隐患单位 x 家,目前隐患已整改完毕。

 三、全县消防平安形势基本状况 (一)易燃易爆企业分布及消防平安状况

 xx 县共有易燃易爆场所 x 家,主要分布在银川生物科技园和德胜工业园区,截止目前停产停业 x 家,正常经营 x 家。其中加油加气

 站 x 家,危化品生产企业 x 家,危化品储存经营企业 x 家。主要存在如下问题:

 一是企业自身火灾隐患来源简洁,应对力量薄弱。辖区易燃易爆企业较多,这些场所火灾缘由简洁,不同的生产工艺、介质、产物均会在不同状况下引发起火,而自燃、用火不慎、违规操作等引起的火灾占比也较大,企业自身火灾防控力量差,不能准时扑灭初期火灾,从而造成严峻的后果。

 二是人员普遍未经消防平安培训。易燃易爆场所多为私营企业,因用工制度的放开,从业人员流淌性大,不能相对固定,因而很多从业人员未能准时经过消防平安培训,不懂企业工艺流程,不生疏操作规程及留意事项,就上岗操作,极易发生违章操作造成事故,且事故发生后,不懂得消防设施的使用、火灾扑救方法和逃命方法,极易由小火灾酿成大事故。

 三是企业重效益轻消防思想严峻,消防管理落实不到位。部分企业生产力量低下,未经消防验收,且消防设施故障未准时修理,同时管理人员消防责任制落实不到位,人员缺少,对一些存在的平安隐患会表现出不以为然的态度,即使在消防大队指出存在平安隐患的状况下,也不按规定准时制定相应的消防平安整改和疼惜措施,只留意企业的眼前利益,对消防平安生疏不够让消防平安管理工作在化工企业内部根本无法落实到实处。

 (二)人员密集场所消防平安形势分析

 目前我县共有人员密集场所 x 家,主要集中在县城,主要存在如下问题:

 一是部分建筑物在没有得到公安消防机构的审核、验收批准并通过消防平安检查许可的状况之下就私自使用或作为生产场地进行生产,这是造成火灾比较明显的因素。

 二是个别场所为了缩小投资成本削减建筑场所设施配置,私自依据自己的意愿使用可燃材料来装修,造成场所先天性的消防平安隐患。

 三是部分场所消防管理人员不固定,管理人员对整个单位的消防设备和环境了解不足,加上职业素养不高,参与的消防平安培训过少,消防平安“四个力量”学问把握不够。

 四是场所消防平安负责人缺乏消防工作主动性,场所消防平安管理制度不完善,管理措施不到位,平安制度流于形式,消防平安管理任凭,自动消防设施维护保养不到位,疏散通道无人管理,消防把握室值班人员无证上岗。

 (三)高层建筑消防平安形势分析

 自 202x 年 x 月份高层建筑综合治理工作开展以来,我县共排查高层建筑 x 栋(x 栋为已投入使用,其中一类高层住宅建筑 x 栋,一类高层公共建筑 x 栋;二类高层住宅建筑 x 栋,二类高层公共建筑 x栋。x 栋为在建工地),涉及物业管理公司 x 家,主要存在如下问题:

 一是建筑存在先天性火灾隐患。部分高层施工单位为了赶时间、省资金、抢工期,不严格依据相关规范施工的现象较普遍,在防火分区、分隔设施、隐蔽工程和材料的使用违规操作,部分电缆井、管道井、空调系统等在穿过各楼层时未有效封堵,部分高层外保温材料未接受 B1 级以上保温材料。

 二是消防设施维护保养不到位。部分高层小区物业公司对消防设施维护保养不重视,日常检查和维护不准时,加上修理资金的不到位,物业公司负责人、管理人不严格履行相应职责,不认真对设备进行检查维护,不准时发觉消退平安隐患及问题,导致设备动态隐患得不到有效处理。

 三是消防车道占用堵塞现象较普遍。由于私家车的普及,个别小区车位数量不足,很多车主直接将车停在小区消防车道,导致消防车道长期被占用堵塞。

 四是消防平安管理人员及群众消防平安意识淡薄。高层建筑的消防平安需依靠平安管理人员和消防设施维护保养人员的共同努力,但通过排查,全县目前有超过半数的高层建筑管理人员都很大程度的存在着业务不规范、操作不娴熟、责任心不强、值班期间擅离职守等不良现象。加上业主消防平安意识淡薄,对于火灾隐患及细节不在意。用火用电消防平安常识不足,超负荷使用大功率用电器现象照旧存在,部分业主违规在楼道电梯旁堆放可燃性物质,一旦引发火灾,都是极易集中的缘由。

 五是消防机构警力缺乏。众多住宅小区,消防部门往往没法做到全面管理,一般由当地辖区派出所进行监督管理。由于基层民警对消防工作接触较少,只能进行较为简洁的消防检查活动,较严峻的火灾隐患无法准时发觉。

 (四)汽车 S 4S 店消防平安形势分析

 我县德胜工业园区汽车 4S 店比较集中,经摸排共有各类 4S 店和汽车修理店 x 余家,主要存在如下问题:

 一是建筑耐火等级低。德胜工业园区大部分 4S 店为钢结构建筑,由于防火喷涂在施工过程中的质量把握难度以及验收过程中技术检测手段的局限性,很多建筑并不能真正达到规范要求的二级耐火等级要求。有的 4S 店和修理店甚至使用泡沫夹芯板作为屋面和墙面的建筑构建,从而大大降低了建筑本身的耐火等级。

 二是平安疏散困难。在实际检查中发觉,部分 4S 店为了工作人员和零配件的出入便利,擅自破坏封闭楼梯间的行为格外普遍,有的4S 店将人员疏散出口封闭,有的将人员疏散出口改建为零配件仓库,有的平安出口被车辆、零配件等堵塞。同时修理车间内修理车辆和维护车辆混存。一旦发生火灾,车辆和人员的疏散速度和通行平安都不能得到保障。

 三是消防设施配备不合格。由于汽车体积较大,车辆修理用到的零部件、材料等又格外多,部分 4S 店为追求空间利用率的最大化,存在遮挡、圈占甚至损坏消火栓、灭火器、疏散指示标志、应急照明灯等消防设施。另一方面,依据规范要求,修理车位在 15 个以上则应设置自动喷水灭火系统,但是大部分 4S 店为了节省投资,往往将修理车位设计在 x 个以下,以规避安装自喷系统,但是在实际经营中毁灭修理车位不够的状况时,企业经常擅自增加修理车位,而原有的消防设施就无法满足疼惜要求,火灾危急系数大大提高。

 四是防火分隔不到位。园区大部分 4S 店存在防火分隔不符合要求的现象。存在呈现区和修理区分隔不到位、有机溶剂清洗区与修理车间分隔不到位、烤漆车间与修理车间分隔不到位等问题。

 五是员工消防意识淡薄。汽车 4S 店的员工消防意识不强,无形中增加了火灾危急性。主要表现在一是修理车间任凭堆放大量溶剂、汽油、油漆等易燃易爆物品,且管理不到位,导致修理间布局拥挤,消防设施被阻挡、埋压;二是有些员工为了工作便利,占用疏散通道来囤积货物。在待修车辆过多时,甚至将待修车辆停靠在消防车道上,一旦发生火灾,会严峻阻碍消防车的通行。三是有些 4S 店的员工不会使用基本的消防设施,如消火栓、灭火器、报警器等,未把握基本的疏散逃命技能,缺乏基本的消防平安常识。

 (五)农村地区消防平安形势分析

 我县目前农村地区主要集中在四镇(立岗镇、金贵镇、习岗镇、洪广镇)一乡(常信乡),共有 x 个自然村,近年来县政府在常信、金贵、立岗、暖泉 x 个乡镇新建了农村消防队,但由于车辆数量有限、载水量较少,加上农村地区无消防车取水口和市政消火栓,导致火灾发生后水源供应不足,难以发挥就近灭火的优势。经对全县近 x 年火灾统计数据分析,农村火灾平均次数占到 x%以上,主要还存在如下问题:

 一是小散乱企业较多,火灾危急系数大。一方面我县金贵镇、常信乡、习岗镇等农村地区一些小散乱企业较多,主要以木材加工、食品粮油加工、塑料制品加工等为主的企业,这些企业为规避监管企业的监督检查,厂房仓库设置较为隐蔽,大多数厂房建筑结构、耐火等级、消防设施设置均不符合要求,且大多数企业生产厂房均为违章建筑,无任何行政许可手续,火灾危急系数大;另一方面农牧养殖厂较多,饲草储存周期较长,露天柴草堆垛堆放密集、储存量大,一些农

 夫习惯性的将柴草一年四季堆放在房檐下、院墙四周或住宅四周。农村地区尚存在使用火炉、土炕现象,村民对炉渣灰处理任凭性大,生活用火不慎、小孩玩火、电气线路故障等因素都是造成火灾的缘由。

 二是建筑布局不合理,房屋耐火等级低。由于缺少统一的消防规划,农村房屋建筑任凭性大,防火间距严峻不足,没有留出消防通道和防火隔离带。农村房屋耐火等级低,结构简易,抗火力量差。受农村经济进展的制约,绝大数为砖木结构、土木结构房屋。为满足防寒和避暑的需要,不少农村房屋都接受麦秸秆、芦苇杆、木板和泥巴作房顶;农夫的牲畜棚多为土木结构用房或柴草顶子。

 三是农村的不少生活习俗形成消防平安隐患。大多数农村在房内用柴草、桔杆生火做饭、取暖,在房屋四周焚烧垃圾等,这些人为活动有可能引发火灾事故。而在村中胡乱堆放柴草,则进一步加大了火灾荷载、占用了防火间距。大多数农村的电线是最初通电时敷设的,由于年月久远,电线已陈旧老化,加之有老鼠等动物啃咬,电线绝缘破损严峻;农夫平安用电常识的缺乏,电线乱拉乱接、接头松动等现象严峻;农村生活水平的提高,用电设备增多,造成电线过负荷现象严峻;受经济条件的限制,致使不合格的电器设备大量使用,这些都是造成电气火灾的重要缘由。

 四是灭火救援困难,火灾成灾率高。多数农村水源缺少,消防设施匮乏。火灾发生后没有自救力量,当县城消防队赶到火场时,多数火灾已进展到猛烈燃烧阶段,已经失去灭火救援的最佳时机。特殊是柴草堆垛火灾,麦(草)垛无空间,消防车难以靠近,难以扑救。

 五是监督管理不到位。当前公安消防部门实行“三级监督管理”模式,消防监督人员主要以城区为主,农村消防监督管理靠派出所。消防监督机构警力有限,农村消防工作成为消防管理的空白点和盲区。因村干部消防学问相对贫乏,消防管理水平低,平常也无暇顾及消防平安工作,农村消防组织建设、制度执行落实难。

 六是宣扬教育不深化。虽然消防宣扬“进农村”搞了几年,但还不够广泛深化,不少农村群众对应有的消防法律法规和消防平安学问了解少,自防自救力量不高,看不到农村存在的火灾隐患,不知道自己房屋耐火等级低,也不懂得什么是防火间距,个别村民认为烧毁几间民房,不会影响“大局”。

 通过分析当前我县消防平安现状,梳理存在的消防平安问题,比较突出的有以下几个方面:

 (一)消防平安责任制的落实不到位。一是部分职能部门仍片面地认为消防工作只是消防部门的职责,不能有效的履行本部门的消防监管责任,多部门齐抓共管消防工作的局面还没有真正形成,消防部门“单打独斗”现象仍客观存在。二是部分街镇对消防工作的落实停在表面,对上级的工作部署往往以会议贯彻会议,以文件贯彻文件,重部署,轻落实,重进展,轻平安,消防工作图应付的现象严峻。三是社会单位消防平安责任主体意识淡薄。一些社会单位往往片面追求经济利益的最大化,忽视消防平安,消防平安主体责任主体意识淡薄,内部消防平安责任制不明确、不落实,各种“习惯性”违法行为等火灾隐患仍大量存在。一些单位重建设、轻管理,导致消防设施不能发挥应有作用。部分建筑无物管公司或物管公司管理不善,特殊是多产

 权建筑,主体责任不落实,导致毁灭消防设施无人管,损坏后无经费修复,发生火灾后无人会用等状况,火灾隐患突出。

 (二)火灾隐患存在并趋于简洁化。近年来,在县委、县政府的领导下,相继开展了人员密集场所、劳动密集型场所、高层建筑、电气火灾专项整治、重大火灾隐患集中整治等一系列的火灾隐患排查整治工作,始终保持专项治理的高压态势,消退了一大批火灾隐患。但受各种因素影响,火灾隐患在不同领域仍大量存在。一是部分场所在未办理消防手续的状况下开工建设或投入运行,导致火灾隐患先天存在。部分企业重效益、轻平安思想特殊严峻,人为制造消防平安隐患。特殊是三个园区企业消防平安问题,存在“先建设、后申报”、“先使用、后验收”的状况格外普遍。二是“九小”场所、“三合一”等场所火灾隐患比较突出,且经整治后的隐患反弹现象严峻。三是由于管理的不确定性、人员的流淌性和设施设备运行的动态性等客观和主观缘由,导致火灾隐患边整改,边产生,反反复复,始终无法彻底消退。四是随着经济社会的快速进展,用火、用电、用油、用气大量增加,新材料、新技术、新工艺、新产品大量使用,新的火灾隐患不断产生,对消防平安工作提出了严峻挑战。

 (五)公众消防平安意识严峻淡薄。我县的经济社会进展虽然有了质的改观,但由于基础的薄弱,人民群众的思想较之发达地区还相对落后。不论在生产还是在生活上,大多数人在利益与平安的天平上还倾向于前者,心存侥幸,消防平安意识照旧淡薄,乡镇农村尤为明显。这种思想的存在约束了宽敞人...

篇四:消防安全调研风险评估报

防安全评估报告

  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 年

 月

  日

 我司对 XXXXXX 进行消防安全评估, 按照消防法律法规、 消防技术标准。

 公正、 公平、 公开的原则进行评估, 评估结果真实有效。

 一、 单位概况及消防安全基本情况:

 XXXXXXXX 位于 XXXX 号, 主楼 X 栋, 占地面积 X平方米, 建筑面积 X 平方米, 主楼地下 X 层, 地上 X 层。建筑设置了室内外消火栓系统, 自动喷水灭火系统、 火灾自动报警系统、 防排烟系统。

 于 X 年 X 月 X 日通过公安消防机构建筑工程消防设计审核, X 年 X 月 X 日通过公安消防机构建筑工程消防验收, X 年 X 月 X 日通过公安消防机构开业前消防安全检查合格并投入使用。

 二、 评估内容:

 1、 XXXXXX 场所的消防合法情况;

 2、 制定并落实消防安全制度、 消防安全操作规程、 灭火和应急疏散预案情况;

 3、 XXXXX 消防安全管理人、 专(兼)

 职消防管理员、 自动消防系统操作人员情况, 组织开展防火检查、 防火巡查及火灾隐患整改情况;

 4、 XXXXX 员工消防安全培训和“一懂三会” 知识掌握情况, 消防安全宣传情况, 定期组织开展消防演练情况;

 5、 消防设施、 器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况, 消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上

 岗情况;

 6、 电器产品、 燃气用具的安装、 使用及其线路、 管路的敷设、 维护保养情况;

 7、 疏通通道、 安全出口、 消防车通道保持畅通情况, 防火分区、 防火间距、 防烟分区、 避难层(间)

 及消防车登高作业区域保持有效情况;

 8、 室内外装修情况, 建筑外保温材料使用情况, 易燃易爆危险品管理情况;

 9、 依法建立专职消防队及配备装备器材情况, 扑救火灾能力情况 10、 受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况, 对监督检查发现问题整改情况;

 11、 消防安全责任人、 消防安全管理人、 专(兼)

 职消防管理员确定、 变更, 消防安全“四个能力” 建设定期检查评估, 消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况;

 12、 单位结合实际加强人防、 物防、 技防等火灾防范措施情况;

 13、 单位年内发生火灾情况。

  三、 存在问题:

 1、 现场抽查员工“一懂三会” 知识情况, 部分员工知识

 不熟悉。

 2、 安全疏散应急物质较少, 无手电筒, 防毒面具。

  四、 评估结论:

 好

 五、 消防安全对策、 措施及建议:

 1、 加强员工宣传教育、 对知识不熟悉的员工加强培训。

  2、 增设手电筒、 防毒、 烟面具。

  附件一:

 消防安全检查评估表

 XXXXXXXXXXXXXXX

  年

 月

  日

 附件一

 消防安全检查评估表 被评估单位: XXXXXXXXXXX 类别 评 定 项 目 分值评定 评 分 标 准 建筑物和公众聚集场所消防合法情况(15分)

 公安消防机构建筑工程消防设计审核 5 5 查文件,未以文件形式明确的扣5 分。

 公安消防机构建筑工程消防验收 5 5 查文件,未以文件形式明确的扣5 分。

 公安消防机构开业前消防安全检查合格 5 5 查文件,未以文件形式明确的扣5 分。

 消防安全制度、规程、 应急预案(10分)

 消防安全制度 4 4 查文件,未以文件形式明确的扣4 分。

 消防安全操作规程 3 3 查文件,未以文件形式明确的扣3 分。

 灭火应急预案 3 3 未制定计划的扣 2 分,其他内容不完整的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 消防管理(10分)

 1.有明 确的 消防安全责任人或消防安全管理人。

 1 1 查文件,未以文件形式明确的扣1 分。

 2.有明 确的 消防工1 1 查文件,未以文件形式明确的扣

 作归 口 管理职能部门。

 1 分。

 3.建立消防工作领导小组。

 1 1 查文件,未以文件形式明确的扣1 分。

 4.设置消防安全管理机构或配备专职消 防 安 全 管 理 人员, 健全消防安全管理网络。

 1 1 查文件,未以文件形式明确的扣1 分。

 5.明 确各级管理人员及从业人员的安全职责。

 1 1 查文件,未以文件形式明确的扣1 分。

 6.制定具体的 消防安全检查计划, 有明确的目 的、 要求、内容;

 1 1 查文件,未以文件形式明确的扣1 分。

 防火检查 1.根据消防安全检查计划, 开展每日防火巡查、 每月 防火检查和季节性检查, 组织员工每日开 展 岗 位 防 火 检1 1 查记录, 无记录的扣 1 分

 查。

 2.按相 应的 表格逐项检查, 并与责任制挂钩。

 1 1 未按检查表进行逐项检查的,每项扣 0.5 分, 扣完为止。

 火灾隐患整改 1.各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告消防安全管理人和消防工作归 口 管理职能部门。

 1 1 检查出的隐患和整改情况未按要求报告消防安全管理人和消防工作归口管理职能部门的,每次扣 0.5 分, 扣完为止。

 2.对发现的 火灾隐患应当立即改正;不能立即改正的应及时书面通知隐患整改, 做到“四定”。1 1 对不能立即改正的火灾隐患未下达书面通知的一次扣 1 分,未按照“四定”要求制定整改方案的, 一次每项扣 0.5 分, 扣完为止。

 安全培训、 疏散演练 (10分)

 安全培训 1、 每半年对从业人员进行基本功训练和安全培训教育,并组织考核。

 1 1 查记录,未开展学习和训练的扣1 分。

 2、 做好消防安全培训教育记录。

 1 1 培训教育记录内容不全的,每项扣 0.5 分,无安全培训教育记录

 的扣 1 分。

 3、 制定、 实施消防安 全 培 训 教 育 计划。

 1 1 未制定培训计划扣 0.5 分,未按计划实施的扣 1 分。

 预案制定和演练 1. 制定灭火和应急疏散预案, 内 容符合要求。

 2 2 未制定灭火和应急疏散预案的扣 2 分。

 内容不符合要求的, 每缺一项内容扣 0.5 分。

 扣完为止。

 2. 按照灭火和应急疏散预案, 每年至少进行一次演练,并根据演练情况不断完善预案。

 2 2 未按要求开展演练的,每少一次扣 2 分,未根据演练情况对预案进行完善的扣 1 分。

 员工消防安全知识 1、 要求员工掌握“一懂三会” 3 1 现场提问, 未掌握的每人次扣 1分; 掌握不全的每人次扣 0.5分, 扣完为止。

 消防安全标志、 标识设置、消防安全标志 1.消防安全标志、 标识设置齐全。

 2 2 查项目 资料及现场抽查,未设置的扣 4 分。

 缺少 1 项扣 0.5 分,扣完为止。

 消防控制室人员情况( 10分)

  2.消防安全标志、 标识应当醒目 、 简练、美观。

 夜间营业( 使用)

 的人员密集场所应设置灯光或自蓄发光型标志、 标识。

 2 2 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 消防控制室人员 消防控制室的值班、 操作人员必须持消防行业特有工种职业资格证书上岗 3 3 抽查消防控制室的值班、 操作人员台帐及资格证书,每个不符合扣 0.5 分, 扣完为止。

 其他特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训考核。

 3 3 抽查特种作业人员台帐及资格证书, 每个不符合扣 0.5 分, 扣完为止。

 电器产品及线路 ( 5分)

 电气产品是否合格 3 3 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 电气线路敷设是否符合标准 2 2 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 安全出口等情况 ( 6

 疏散通道情况 2 2 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 分)

 安全出口情况 2 2 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 消防车通道情况 2 2 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 防火分区是否正常2 2 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 防火间隔情况 1 1 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 防烟分区情况 1 1 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 现场装修( 5 分)

 室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况 3 3 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 易燃易爆危险品管理情况 2 2 不符合要求的每项扣 0.5 分,扣完为止。

 义务消防队( 9 分)

  1.按要求成立专职或志愿消防队。

 3 3 查文件,未以文件形式明确的扣1 分。

 2.开展消防业务学习 和 灭 火 技 能 训练。

 2 2 查记录,未开展学习和训练的扣2 分。

 3.训 练时间 符合规定要求。

 2 2 查记录, 训练时间不符合要求的, 每少 1 个工作日 扣 0.5 分,

 扣完为止。

 4. 配备足够的消防装备, 并保持完好。2 2 未配备消防装备的扣 2 分。装备缺损的每项扣 0.5 分, 扣完为止。

 消防处罚公布情况, 隐患整改情况( 5 分)

 受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为 公布情况, 对监督检查发现问题整改情况 5 5 不符合要求的每项扣 1 分,扣完为止。

 三项报备情况( 5分)

 消防安全责任人、消防安全管理人、专( 兼)

 职消防管理员确定、 变更,消 防 安 全 “四 个 能力”建设定期检查评估, 消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况 5 5 不符合要求的每项扣 1 分,扣完为止。

 单位防火措施( 5分)

 单位结合实际加强人防、 物防、 技防等火灾防范措施情况;

 5 2 不符合要求的每项扣 1 分,扣完为止。

 年度单位火灾情况( 5 分)

 单位年内发生火灾情况。

 5 5 发生火灾扣 5 分 总计

 95

篇五:消防安全调研风险评估报

安全工作调研报告**消防安全工作调研报告为进一步掌握**消防安全的情况,持续推进古城消防安全综合整治,本人通过实地走访、现场座谈等方式对大理镇消防安全存在的问题进行了专门调研,并形成以下调研报告。一、消防安全存在的隐患问题(一)电动车安全隐患。一是电动车销售无明确的监管部门,电动车销售管理过程中存在私自改装,使用非国标电池,私自加设蓄电池等行为。二是电动车修理店铺没有经过专业培训,非专业人员修理导致电动车行车安全、充电使用安全隐患较大。

 三是电动车游击租赁,游击私拉乱接“飞线”充电情况突出。

 四是居民户电动车无集中停放管理点,夜间露天停放,占用巷道、居民通道,消防通道停放情况突出。

 五是整个古城辖区无规范的电动车管理停放区域。

 六是电动车管理无长效管理机制,非标电动车遍布古城每个角落,运政、交警无有效的取缔措施,超标、高速电动车给交通、消防带来很大的安全隐患。签订责任书上,缺乏实际的督导、检查,导致部门、村(居)对于日常安全工作干得不实。镇、村(居)安全监管人员以无执法权、暂不具备委托执法资格为由,隐患排查中向执法监管部门汇报不够,加之监管队伍力量不足,专业技术人员偏少,监管“触角”很难延伸到辖区的每一个角落。而能及时发现身边隐患现象的人,往往又没有管理的职责,等报告了执法部门,常常已错过了最佳执法时机。在安全监管中“严格不起来、落实不下去”的问题仍然比较突出。( 二 )宣传教育不到位,逃生自救演练不足。消防安全生产宣传教育不够经常、不够深入,宣传方式单一,群众消防安全意识还不强,私搭乱建违规建筑、私拉乱接电线、住宅内存放可燃易燃杂物、电动自行车违规停放、充电、

 占用消防通道等违规现象存在。加之日常消防演练及安全应急演练开展少,导致居民防范意识和应急意识不强,自防自救能力、逃生技能不足。( 三 )协调沟通不到位,部门联合联动形不成合力。消防安全整治排查涉及方方面面,虽然有主管部门、分管领导主抓安全生产工作,但是在总体上统筹协调不够,导致上下联动不经常、左右衔接不紧密,组合拳出击的少,“单兵作战”“单线作战”的多,长期以来的执法习惯于见子打子、各自为阵,在整合市场监管、古保、公安,镇属各部门、村(居)等职能部门力量,建立长效稳定的工作机制上有差距,导致消防安全排查整治工作推进缓慢,整治成效不明显。二、抓好古城消防安全工作的措施建议(一)切实抓死隐患排查,建立网格化落实排查体系。坚持“隐患不除、排查不停、整改不止”的原则,加快编制完成《**消防总体规划》,坚持“物防、技防、人防”一起推进,扎实抓好火灾隐患排查整治。紧盯容易发生群死群伤和有影响火灾的“三合一”、“多合一”高风险场所,集中开展全面彻底的、拉网式的消防安全大排查大整治。层层压实整改责任,细化分解整改任务,做到问题不解决不放过、整改不到位不罢休。对发现的火灾隐患必须督促整改到位,决不以问题登记代替问题整改,对一时难以整改的火灾隐患,限期限时整改。督促社会单位严格落实主体责任,明确责任单位和责任人,建立网格化排查体系。(二)切实加强古城消防基础建设,增强应急消防能力。把公共消防基础设施建设提升为政府工程、民生工程建设进行规划。结合古城实际,持续推进消防水源、消防通道、村居民户内电气线路改造、消防设施器材配置等消防基础设施建设。持续清理违规停车、占用消防车经营,规范电动车停发场所,切实增强应急消防能力,加快智慧用电、智慧消防等创新性安全项目的引进、使用,进一步加强消防基础设施。

 (三)切实强化宣传教育,加强预案演练和应急动员。深入开展消防安全宣传 “进单位、进企业、进学校、进社区、进农村、进小区”活动,深入开展群租房、“多合一”场所、老旧住宅和电动车火灾警示教育,充分利用各类广告宣传栏、板报、墙报张贴消防安全知识宣传、利用古城简讯、微信自媒体以及其他新闻媒体开展消防安全提示性宣传和火灾隐患曝光,从火灾发生发展、烟火蔓延、人员疏散等环节的基本常识和疏散逃生、处置初期火灾的基本技能等针对性教育培训入手,实施“一对一”精准消防宣传教育,切实提升群众自防自救能力。

推荐访问:消防安全调研风险评估报 消防安全 调研 风险评估

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

Copyright©2009-2024 微胜文档网 www.beautyinvitation.com.cn 版权所有 备案号:京ICP备09068562号-1